Ik gooi het toch eens in de groep n.a.v. een ervaring in ons pand.

Brandmelding op etage waar liftmachinekamer is. Aldaar aangekomen een vage brandlucht. Deur liftmachineruimte geopend en daar hing een sterke schroei-/brandlucht. Ondanks dat er geen rook of brand te zien was, geldt hier dan toch ook dat je het beste de brandweer kan laten kijken en de ruimte dicht moet laten i.v.m. eventuele zich ontwikkelende brand waar geen zuurstof bij mag komen?

In dit geval per porto om brandweer gevraagd voor nadere inspectie. Deur liftmachinekamer is overigens in dit geval open gebleven t.b.v. luchten..........  :-[ Naast die brandlucht werd er abusievelijk ook rook doorgegeven aan de RAC, waardoor 'Binnenbrand' is aangemaakt en een hele trein onze kant uit kwam.  ::)
Redacteur van http://www.regio15.nl
Volg de regio15 twitter op http://twitter.com/regio15 voor de allerlaatste updates!!
De Regio15 tiplijn voor Haaglanden: 070 - 7373112


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.525
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #1 Gepost op: 29 mei 2009, 18:44:26
Tja,er hangt niet voor niets een rook/schroeilucht.Dus er zal uiteindelijk wel wat aan de hand zijn geweest,was dat ook zo?
Maar inderdaad,vertrouw je het niet,laat die rode auto maar komen. ;)


Arie

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 15.077
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #2 Gepost op: 30 mei 2009, 07:54:02
Bleke later dat de remmen van de liftinstallatie waren aangelopen. De liften mochten niet eerder gebruikt worden dan dat er een liftmonteur was geweest. :)
Redacteur van http://www.regio15.nl
Volg de regio15 twitter op http://twitter.com/regio15 voor de allerlaatste updates!!
De Regio15 tiplijn voor Haaglanden: 070 - 7373112


Damm

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 4.497
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Bevelvoerder
Reactie #3 Gepost op: 30 mei 2009, 08:24:56
Toen ik je eerste posting las, moest ik gelijk aan die remmen denken, in het topic wat pas01 heeft geopend kan die qua herkenning ook wel bij de melding brandlucht ;)
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


liftmonteur

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 42
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #4 Gepost op: 19 januari 2010, 20:33:54
Ik weet dat het een redelijk oud topic is maar:
er kan ook iets in de schacht aan de hand zijn (iets wat brand door de dorpelspleet laten vallen) Dus een zekere voorzichtigheid is geboden ivm schoorsteen effect van de schacht.

Ik zou in geval van twijfel zeker de deur dicht laten en de machinekamer en schacht laten inspecteren.