Auteur Topic: ontruimingsinstallatie keuren?  (gelezen 8833 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Bart de Wal

  • Gast
Gepost op: 22 februari 2010, 15:00:09
Bij deze een vraagje.

Wij hebben een gebruiksvergunning voor het gebruiksbesluit. In dit gebruiksbesluit is geadviseerd rookmelders te plaatsen. Na een brandweer oefening is geconstateerd dat de rookmelders onvoldoende werken. Om de veiligheid van onze genruikers te garanderen willen wij een ontruimingsinstallatie installeren. Deze installatie hebben wij kunnen demonteren uit een ander gebouw.
Onze vraag is of het aanbrengen van een ontruimingsinstallatie ookal is deze niet verplicht toch jaarlijks gekeurd dient te worden? En zoja, op welke grond. (advies van locale brandweer was dat het niet perse hoeft) Het gaat om een vereniging waarbij we proberen zo efficent mogelijk veiligheid tegen kosten te zetten. Hierbij kan ik al aangeven dat het installeren van een ontruimingsalarm door een bedrijf helemaal geen budget voor is.

Kunnen jullie mij adviseren

gr Bart


Whyllum

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 758
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: BM, OW, BOT
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #1 Gepost op: 22 februari 2010, 15:16:00
Bij deze een vraagje.

Wij hebben een gebruiksvergunning voor het gebruiksbesluit. In dit gebruiksbesluit is geadviseerd rookmelders te plaatsen. Na een brandweer oefening is geconstateerd dat de rookmelders onvoldoende werken. Om de veiligheid van onze genruikers te garanderen willen wij een ontruimingsinstallatie installeren. Deze installatie hebben wij kunnen demonteren uit een ander gebouw.
Onze vraag is of het aanbrengen van een ontruimingsinstallatie ookal is deze niet verplicht toch jaarlijks gekeurd dient te worden? En zoja, op welke grond. (advies van locale brandweer was dat het niet perse hoeft) Het gaat om een vereniging waarbij we proberen zo efficent mogelijk veiligheid tegen kosten te zetten. Hierbij kan ik al aangeven dat het installeren van een ontruimingsalarm door een bedrijf helemaal geen budget voor is.

Kunnen jullie mij adviseren

gr Bart
Als ik jouw verhaal zo lees word je niet gedwongen om rookmelders en/of een ontruimingsinstallatie te plaatsen. In dat perspectief kan ik me ook voorstellen dat het niet verplicht is om het spul frequent te laten keuren. Als jij jezelf kunt overtuigen van een goede werking van de installatie, en je kunt het inbedden in je BHV-organisatie, dan denk ik dat je een flinke stap in de goede richting zet.

Als er anderen zijn die hier concreter en met meer zekerheid een antwoord op kunnen geven dan hoor ik dat graag; Ik ben als vrijwilliger namelijk betrokken bij een zalencentrum, en moet daarvoor zeer binnenkort de BHV-organisatie op poten zetten. Een ontruimingsinstallatie has crossed my mind aswell  ;)

NB; Pas op met het 'garanderen' van veiligheid. Da's altijd maar relatief natuurlijk!


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #2 Gepost op: 22 februari 2010, 18:48:18
Bij deze een vraagje.

Wij hebben een gebruiksvergunning voor het gebruiksbesluit. In dit gebruiksbesluit is geadviseerd rookmelders te plaatsen. Na een brandweer oefening is geconstateerd dat de rookmelders onvoldoende werken. Om de veiligheid van onze genruikers te garanderen willen wij een ontruimingsinstallatie installeren. Deze installatie hebben wij kunnen demonteren uit een ander gebouw.
Onze vraag is of het aanbrengen van een ontruimingsinstallatie ookal is deze niet verplicht toch jaarlijks gekeurd dient te worden? En zoja, op welke grond. (advies van locale brandweer was dat het niet perse hoeft) Het gaat om een vereniging waarbij we proberen zo efficent mogelijk veiligheid tegen kosten te zetten. Hierbij kan ik al aangeven dat het installeren van een ontruimingsalarm door een bedrijf helemaal geen budget voor is.

Kunnen jullie mij adviseren

gr Bart
Zover ik weet dient een ontruimingsinstalatie volgens de NEN-norm 2575 geinstalleerd te worden. Dus vraag ik me af of je uberhaupt zo,n installatie zelf kunt aanbrengen.
En als je de installatie niet wilt laten keuren/onderhouden. Hoe wil je dan zeker zijnj dat de instalatie ook daadwerkelijk goed werkt?


Jan-Emmen

  • Gast
Reactie #3 Gepost op: 22 februari 2010, 19:07:47
Beste Bart,

Je spreekt over een vereniging. Welke is mij niet duidelijk maar als het een vereniging is waarbij iedereen zich kan aanmelden en het een openbaar gebouw is dan kun je ook eens denken aan het aanvragen van een subsidie voor een brandmeldinstallatie. Er is volgens mij een wettelijke bepaling dat in een openbare ruimte (beschikbaar voor iedereen) een BMI aanwezig moet zijn.
Wij hebben in een sociaal cultureel centrum sinds een jaar ook zo'n BMI en deze is volledig betaald door de gemeente.
Je kunt me eventueel een PM sturen als je meer wilt weten. (inhoudelijke vragen)

Gr. Jan


Whyllum

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 758
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: BM, OW, BOT
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #4 Gepost op: 22 februari 2010, 19:10:00
Zover ik weet dient een ontruimingsinstalatie volgens de NEN-norm 2575 geinstalleerd te worden. Dus vraag ik me af of je uberhaupt zo,n installatie zelf kunt aanbrengen.
En als je de installatie niet wilt laten keuren/onderhouden. Hoe wil je dan zeker zijnj dat de instalatie ook daadwerkelijk goed werkt?
Ik vraag me af of je ooit verplicht kunt worden om installaties volgens NEN-normen te installeren. Opdrachtgevers kunnen het natuurlijk wel in een bestek eisen, want het zijn natuurlijk wel erg handige handvatten om kwaliteit te laten waarborgen. Het normalisatie-instituut is -correct me if I'm wrong- feitelijk niets anders dan een commercieel bedrijf dat er heel goed in is om regel- en wetgeving in normen vast te leggen. Daarbij wordt vanuit een specifiek vakgebied input gegeven aan een norm. Zo heb ik -als productie- en handelsbedrijf- zitting in een normcommissie.

Zeker in het kader van dit topic verwacht ik dus niet dat iemand je ooit kan verplichten om de installatie conform welke norm dan ook aan te leggen. En waarom zou een beetje een handige electrotechnicus dat niet kunnen... Of een installatie goed werkt -voor de functie waarvoor die is aangelegd- is eenvoudig te controleren. In mijn kantoor heb ik een inbraakalarmsysteem met doormelding naar een PAC. Eens in het jaar saboteer ik die installatie (ik 'vergeet' gewoon ff het alarm d'r af te zetten  ::)) en binnen een minuut heb ik gechekt of de installatie nog werkt. Komt niemand kijken of daar een NEN-certificaatje aanhangt, en ik ben tevreden  ;D

Edit; Het Normalisatie-Instituut is een stichting. Dus geen winstoogmerk. Zal ooit wel overheid geweest zijn, maar dan inmiddels geprivatiseerd  ;)




Whyllum

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 758
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: BM, OW, BOT
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2010, 19:13:53
Er is volgens mij een wettelijke bepaling dat in een openbare ruimte (beschikbaar voor iedereen) een BMI aanwezig moet zijn.
Het zou goed kunnen dat je gelijk hebt Jan. Maar in ons kerkgebouw, met aanpalend zalencentrum, wordt een BMI (nog) niet verplicht. De eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat we een flexibele (lees niet; te makkelijke) preventist hebben, die de situatie op redelijkheid beoordeelt.

Binnenkort staat er een verbouwingsaanvraag op de rol, ik ben wel heel benieuwd of we daarna ook nog zonder mogen...


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2010, 19:20:54
Beste Bart,

Je spreekt over een vereniging. Welke is mij niet duidelijk maar als het een vereniging is waarbij iedereen zich kan aanmelden en het een openbaar gebouw is dan kun je ook eens denken aan het aanvragen van een subsidie voor een brandmeldinstallatie. Er is volgens mij een wettelijke bepaling dat in een openbare ruimte (beschikbaar voor iedereen) een BMI aanwezig moet zijn.
Wij hebben in een sociaal cultureel centrum sinds een jaar ook zo'n BMI en deze is volledig betaald door de gemeente.
Je kunt me eventueel een PM sturen als je meer wilt weten. (inhoudelijke vragen)

Gr. Jan
Tja, Bart spreekt over "rookmelders", alleen het is nu niet duidelijk wat voor rookmelders. Of die dingen al gekoppeld zitten aan een BMI,of dat dit de gewone normale baterij-melders zijn,of de melders op 220.
Zover ik weet eist de brandweer of er wel of geen BMI in een pand komt,lijkt me handig om daar eens naar te laten kijken.

Ik vraag me af of je ooit verplicht kunt worden om installaties volgens NEN-normen te installeren. Opdrachtgevers kunnen het natuurlijk wel in een bestek eisen, want het zijn natuurlijk wel erg handige handvatten om kwaliteit te laten waarborgen. Het normalisatie-instituut is -correct me if I'm wrong- feitelijk niets anders dan een commercieel bedrijf dat er heel goed in is om regel- en wetgeving in normen vast te leggen. Daarbij wordt vanuit een specifiek vakgebied input gegeven aan een norm. Zo heb ik -als productie- en handelsbedrijf- zitting in een normcommissie.

Zeker in het kader van dit topic verwacht ik dus niet dat iemand je ooit kan verplichten om de installatie conform welke norm dan ook aan te leggen. En waarom zou een beetje een handige electrotechnicus dat niet kunnen... Of een installatie goed werkt -voor de functie waarvoor die is aangelegd- is eenvoudig te controleren. In mijn kantoor heb ik een inbraakalarmsysteem met doormelding naar een PAC. Eens in het jaar saboteer ik die installatie (ik 'vergeet' gewoon ff het alarm d'r af te zetten  ::)) en binnen een minuut heb ik gechekt of de installatie nog werkt. Komt niemand kijken of daar een NEN-certificaatje aanhangt, en ik ben tevreden  ;D

Edit; Het Normalisatie-Instituut is een stichting. Dus geen winstoogmerk. Zal ooit wel overheid geweest zijn, maar dan inmiddels geprivatiseerd  ;)
Alleen wordt er wel erg veel opgehangen aan de NEN-norm. Je kunt wel een installatie plaatsen zonder NEN-norm, maar als later blijkt dat het een en ander wel verplicht gaat worden ben je dus dubbel geld kwijt.
Want dan kan de installatie zomaar worden afgekeurd, en dien je alles wel volgens NEN-norm te laten plaatsen, zeker als er uiteindelijk certificering van de installatie wordt geeist.  (Nu nog niet)

Kortom,wees wijs en doe het meteen goed. ;)



Whyllum

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 758
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: BM, OW, BOT
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #7 Gepost op: 22 februari 2010, 19:39:25
Zover ik weet eist de brandweer of er wel of geen BMI in een pand komt,lijkt me handig om daar eens naar te laten kijken.
Ja klopt, eigenlijk de gemeente, op basis van het bouwbesluit/gebruiksbesluit of zo'n soort wetje. Uit de openingsposting maak ik op dat het in deze situatie niet verplicht is.

Alleen wordt er wel erg veel opgehangen aan de NEN-norm. Je kunt wel een installatie plaatsen zonder NEN-norm, maar als later blijkt dat het een en ander wel verplicht gaat worden ben je dus dubbel geld kwijt.
Want dan kan de installatie zomaar worden afgekeurd, en dien je alles wel volgens NEN-norm te laten plaatsen, zeker als er uiteindelijk certificering van de installatie wordt geeist.  (Nu nog niet)

Kortom,wees wijs en doe het meteen goed. ;)
Naja, in zoverre; Het is de opdrachtgever -of vaak wss ook een verzekeraar- die bepaalt of een product of dienst aan een specifieke NEN-norm moet voldoen. Ook zonder certificaat kan een installatie bovendien aan een NEN-norm voldoen, alleen is het wat lastiger om dat aan te tonen. En doorgaans kan een installateur natuurlijk een reeds bestaande installatie goedkeuren en er een certificaatje op plakken.

Je laatste opmerking ben ik het op zich wel mee eens; Als je iets doet, doe het dan gelijk goed. Bespaart je uiteindelijk meestal wel geld. Maja, als de muntjes er in aanleg al niet zijn en een installatie is niet verplicht maar door de gebruiker wel gewenst... Kan me voorstellen dat je dan een handige kennis even laat langskomen  ;)


William

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 30
  • Specialisatie: Specialist Risicobeheersing
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Brandmeester
Reactie #8 Gepost op: 23 februari 2010, 21:58:24
Beste Bart,

Je spreekt over een vereniging. Welke is mij niet duidelijk maar als het een vereniging is waarbij iedereen zich kan aanmelden en het een openbaar gebouw is dan kun je ook eens denken aan het aanvragen van een subsidie voor een brandmeldinstallatie. Er is volgens mij een wettelijke bepaling dat in een openbare ruimte (beschikbaar voor iedereen) een BMI aanwezig moet zijn.
Wij hebben in een sociaal cultureel centrum sinds een jaar ook zo'n BMI en deze is volledig betaald door de gemeente.
Je kunt me eventueel een PM sturen als je meer wilt weten. (inhoudelijke vragen)

Gr. Jan

Ik ben bang dat die wetgeving die jij bedoelt niet bestaat ;)
Lang niet in elk gebouw hoeft een BMI geïnstalleerd te worden. Dit is afhankelijk van de volgende factoren:

- Gebruiksoppervlakte
- Hoogste vloer gebruiksfunctie vanaf meetniveau
- Aantal bouwlagen

Dus in een klein verenigingsgebouwtje hoeft bijvoorbeeld geen BMI geïnstalleerd te worden. Hoe openbaar het gebouw ook is.


Jan-Emmen

  • Gast
Reactie #9 Gepost op: 23 februari 2010, 22:08:19
@William (naam aangepast, had eerst verkeerde voor me)  ;D

Kennelijk voldoen wij dan toevalligerwijs aan deze voorwaarden. En dat kan goed kloppen.
Kern van mijn verhaal was ook meer om aan te geven dat je mogelijk bij je eigen gemeente aan kunt kloppen voor een subsidie indien je wel een BMI moet/wilt plaatsen.  ;)




William

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 30
  • Specialisatie: Specialist Risicobeheersing
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Brandmeester
Reactie #10 Gepost op: 23 februari 2010, 22:17:23
@William (naam aangepast, had eerst verkeerde voor me)  ;D

Kennelijk voldoen wij dan toevalligerwijs aan deze voorwaarden. En dat kan goed kloppen.
Kern van mijn verhaal was ook meer om aan te geven dat je mogelijk bij je eigen gemeente aan kunt kloppen voor een subsidie indien je wel een BMI moet/wilt plaatsen.  ;)

Hoe het precies zit weet ik niet. Maar als de gemeente geen eigenaar is van het gebouw zal de gemeente er ook niet scheutig in zijn om overal BMI te gaan betalen lijkt mij. Al helemaal niet als het niet eens een vereiste is. Regelmatig zie je toch dat openbare gebouwen eigendom zijn van de gemeente, scholen bijvoorbeeld. In die hoedanigheid kan het zijn dat de gemeente ook het onderhoud en de brandveiligheidsvoorzieningen verzorgt ;)

Trouwens: ik heb in mijn vorige post een aantal factoren genoemd. Deze factoren worden in de tabel in bijlage I van het gebruiksbesluit vermeld. Maar ook via andere factoren kan een BMI worden geëist.


Jan-Emmen

  • Gast
Reactie #11 Gepost op: 23 februari 2010, 22:27:00
Hoe het precies zit weet ik niet. Maar als de gemeente geen eigenaar is van het gebouw zal de gemeente er ook niet scheutig in zijn om overal BMI te gaan betalen lijkt mij. Al helemaal niet als het niet eens een vereiste is. Regelmatig zie je toch dat openbare gebouwen eigendom zijn van de gemeente, scholen bijvoorbeeld. In die hoedanigheid kan het zijn dat de gemeente ook het onderhoud en de brandveiligheidsvoorzieningen verzorgt ;)

Indirect huren wij het gebouw van de gemeente. Wij hebben er zelf op gestaan dat een BMI geplaatst zou worden. Uiteindelijk is hieraan voldaan. En de kosten zijn door de gemeente betaald. Evenals de kosten voor onderhoud enz. Het heeft wel een poosje geduurd (jaren) voordat het gerealiseerd was. Ik spreek uit eigen ervaring en weet wel dat ik me hier nogal hard voor heb moeten opstellen.


Pyro_loe

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 188
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: externe veiligheid, pro-actie/preventie, gev.stoffen
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Brandmeester
Reactie #12 Gepost op: 24 februari 2010, 19:24:10
Bij deze een vraagje.

Wij hebben een gebruiksvergunning voor het gebruiksbesluit. In dit gebruiksbesluit is geadviseerd rookmelders te plaatsen. Na een brandweer oefening is geconstateerd dat de rookmelders onvoldoende werken. Om de veiligheid van onze genruikers te garanderen willen wij een ontruimingsinstallatie installeren. Deze installatie hebben wij kunnen demonteren uit een ander gebouw.
Onze vraag is of het aanbrengen van een ontruimingsinstallatie ookal is deze niet verplicht toch jaarlijks gekeurd dient te worden? En zoja, op welke grond. (advies van locale brandweer was dat het niet perse hoeft) Het gaat om een vereniging waarbij we proberen zo efficent mogelijk veiligheid tegen kosten te zetten. Hierbij kan ik al aangeven dat het installeren van een ontruimingsalarm door een bedrijf helemaal geen budget voor is.

Kunnen jullie mij adviseren

gr Bart

Je noemt een heel aantal dingen door elkaar:

1) rookmelders worden niet geadviseerd door het gebruiksbesluit, dus een dergelijk advies hoort zowiezo niet in je vergunning te staan. Losse rookmelders worden alleen voorgeschreven in woonfuncties vanuit het Bouwbesluit.

2) Hoe heeft de brandweer dat geconstateerd dan?

3) Je wilt nu een ontruimingsalarminstallatie (oai) aanleggen. De verplichting tot het aanleggen van een oai is rechtstreeks gekoppeld aan de verplichting om een brandmeldinstallatie (bmi) te hebben.
In het gebruiksbesluit (tabel in de bijlage) wordt bepaald of een bmi nodig is.
Als er geen bmi nodig is dan hoef je ook geen oia te hebben.

4) Uiteraard mag je vrijwillig een oai aanleggen. Het mooist is dat als je dat doet volgens de normen die ervoor zijn gemaakt, dan heb je tenminste een beetje vertrouwen dat het werkt zoals het zou moeten.
En dan zou je hem ook moeten onderhouden, want wat heb je aan een oai die niet werkt.

5) Als er vanuit de regelgeving geen noodzaak is om een oai of bmi aan te leggen.... dan is het gebouw niet zo ingewikkeld/groot, dus wat maakt het dan volgens jouw onveilig dat je het toch wilt aanleggen???

groet,
Loe


Bart

  • Gast
Reactie #13 Gepost op: 05 maart 2010, 09:43:04
Je noemt een heel aantal dingen door elkaar:

1) rookmelders worden niet geadviseerd door het gebruiksbesluit, dus een dergelijk advies hoort zowiezo niet in je vergunning te staan. Losse rookmelders worden alleen voorgeschreven in woonfuncties vanuit het Bouwbesluit.

2) Hoe heeft de brandweer dat geconstateerd dan?

3) Je wilt nu een ontruimingsalarminstallatie (oai) aanleggen. De verplichting tot het aanleggen van een oai is rechtstreeks gekoppeld aan de verplichting om een brandmeldinstallatie (bmi) te hebben.
In het gebruiksbesluit (tabel in de bijlage) wordt bepaald of een bmi nodig is.
Als er geen bmi nodig is dan hoef je ook geen oia te hebben.

4) Uiteraard mag je vrijwillig een oai aanleggen. Het mooist is dat als je dat doet volgens de normen die ervoor zijn gemaakt, dan heb je tenminste een beetje vertrouwen dat het werkt zoals het zou moeten.
En dan zou je hem ook moeten onderhouden, want wat heb je aan een oai die niet werkt.

5) Als er vanuit de regelgeving geen noodzaak is om een oai of bmi aan te leggen.... dan is het gebouw niet zo ingewikkeld/groot, dus wat maakt het dan volgens jouw onveilig dat je het toch wilt aanleggen???

groet,
Loe

Hoi Loe,

Ik wil een en ander toelichten

1) rookmelders worden niet geadviseerd door het gebruiksbesluit, dus een dergelijk advies hoort zowiezo niet in je vergunning te staan. Losse rookmelders worden alleen voorgeschreven in woonfuncties vanuit het Bouwbesluit.
Onze gebruiksvergunning dateert voor het gebruiksbesluit. Vanuit de brandweer is toen geadviseerd rookmelders te plaatsen (huis tuin en keuken melders) Ivm het het overgangrecht vallen wij buiten het gebruiksbesluit

2) Hoe heeft de brandweer dat geconstateerd dan?
Zoals bij vraag 1 beschreven is zijn rookmelders geadviseerd

3) Je wilt nu een ontruimingsalarminstallatie (oai) aanleggen. De verplichting tot het aanleggen van een oai is rechtstreeks gekoppeld aan de verplichting om een brandmeldinstallatie (bmi) te hebben.
In het gebruiksbesluit (tabel in de bijlage) wordt bepaald of een bmi nodig is.
Als er geen bmi nodig is dan hoef je ook geen oia te hebben.
Gezien het feit dat wij onder het overgangsrecht vallen is het niet verplicht. Indien wij nu een melding moeten maken dan zijn wij vergunningsplichtig en is het wel verplicht een nietdoorgemelde installatie aan te brengen

4) Uiteraard mag je vrijwillig een oai aanleggen. Het mooist is dat als je dat doet volgens de normen die ervoor zijn gemaakt, dan heb je tenminste een beetje vertrouwen dat het werkt zoals het zou moeten.
En dan zou je hem ook moeten onderhouden, want wat heb je aan een oai die niet werkt.
Gezien wij in onze vereniging een installateur van inbraak en brandmeldsystemen hebben wordt het monteren conform NEN geen probleem. Alleen het jaarlijks keuren is dan nog de vraag.

5) Als er vanuit de regelgeving geen noodzaak is om een oai of bmi aan te leggen.... dan is het gebouw niet zo ingewikkeld/groot, dus wat maakt het dan volgens jouw onveilig dat je het toch wilt aanleggen???
Zie vraag 3


De vraag blijft of de installatie verplicht gekeurd dient te worden.

mvgr

Bart



Pyro_loe

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 188
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: externe veiligheid, pro-actie/preventie, gev.stoffen
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Brandmeester
Reactie #14 Gepost op: 05 maart 2010, 17:24:07
1) Voor het gebruiksbesluit had je de voorschriften vanuit de bouwverordening. Je vergunning is dus gebaseerd op de bouwverordening. Deze blijft inderdaad geldig, ergo de voorschriften mogen niet strijdig zijn met wat nu in het gebruiksbesluit staat.
Echter ook toen stonden de rookmelders niet in de regelgeving en kan het dus alleen maar opgevat worden als een goedbedoeld advies en zou je het dus naast je neer kunnen leggen.

Het gebruiksbesluit is echter direct werkend. De gemeente moet haar bouwverordening daarom aanpassen.
Nieuwe controles moeten dus plaatsvinden op grond van de regelgeving van het gebruiksbesluit.
Het gebruiksbesluit geldt dus ook voor bouwwerken die in het verleden een gebruiksvergunning hadden op grond van de bouwverordening.

Als de gemeente nu constateert dat jij volgens het gebruiksbesluit wel een bmi moet hebben, kunnen ze je daar gewoon op aanschrijven. (zie artikel 3.1 lid 1 en artikel 2.11.6) (geen overgangsrecht dus meer). Dan is het dus een verplichte installatie (zoals je zelf al aangeeft in je antwoord bij 3) en daarbij horen gewoon alle jaarlijkse keuringen volgens de geldende normen.