Autobranden gaan niet goed uit met 1-7, datzelfde geldt voor container branden.
Ga jij een woningbrand in met 1-7 zonder dat je de brandhaard hebt gelokaliseerd? Stel dat je een maisonnette woning hebt en je staat onder aan de trap en er is alleen wat rookvorming in de gang boven je, hoe ga je 1-7 dan gebruiken? Dan is het toch veel eenvoudiger om met een HD bij de deur waarachter de brand zit te gaan zitten?
Of ga je dan onder aan de trap of aan de andere kant van de gang zitten met 1-7?
1-7 is een goede toevoeging, maar zeker geen vervanger van een HD.
Zie het als een extra mogelijkheid om te blussen.
Daarnaast zit er te weinig water in 1-7 om voor koelend vermogen te zorgen.
Nieuwe deurprocedure met 1-7 is ook veel te omslachtig, helemaal als een deur slecht bereikbaar is.
Oftewel veel te veel haken en ogen om een HD te vervangen, nogmaals als toevoeging prima, maar daar blijft het bij.
Daarnaast als je een goede straalpijp voering doet met een HD dan heb je geen 1-7 nodig, want dan komt er niet eens water op de grond. Met 1-7 heb je dan een hele kamer ondergeschuimd en mag je hopen dat alles nog hangt en staat.