Correctie, met alle respect Titus maar ook hier zit je weer fout.
Gebruiksbesluit 2012:
Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie
Lid 5. Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert
alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, indien:
a. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is;
b. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200 m2 is, of
c. het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is.
Correctie,
In de oude regeling van 2007 was het inderdaad verplicht aangrenzende ruimten van de vluchtroute te voorzien van automatische detectie.
In de laatste versie van het gebruiksbesluit (staatblad 327 van 2008, eind pagina 61, begin pagina 62) is deze regel echter komen te vervallen en dus moeten alleen de vluchtwegen zelf van automatische detectie worden voorzien in geval van doodlopende einde's.
Voor de volledigheid sluit ik het betreffende staatblad bij in de bijlage.