Reactie #15 Gepost op: 01 mei 2007, 15:38:08
Ik laat opkomen 1 blusgroep en een chauffeursgroep.
Dus uitrukken met 1x TAS en 1x Redvoertuig onder prio 1 (vermoedelijk binnenbrand na melding rookmelder)

Ik zou ook wel graag de politie tp willen hebben voor het geval we een toegang tot het pand moeten verschaffen.

Laat 2 man omhangen en de rest voert wat hand en spandiensten uit als we tp komen, maar ik vind een waterwinning nog een beetje overdreven om die al gelijk op te bouwen als je uitrukt naar een Vermoedelijke binnenbrand/OBMS-A.

Groeten Robert


squad61

  • Gast
Reactie #16 Gepost op: 01 mei 2007, 15:57:38
Citaat
en of er riet op het dak ligt.
Citaat
Wat wil je weten van de AC Dakbedekking,
Citaat
Ik vraag de GMC naar dakbedekking
Trauma gevalletje Laren neem ik aan  ???
Kans van 99% dat de centralist vanuit zijn werkpositie als hij uit het raam kijkt het bewuste pand en het dak net niet kan zien.  ;D
Maar wel slim om erover na te denken, leermomentje geweest voor iedereen. ;)
Succes verder allemaal, hoor ik al ergens een GRIP 1.......... ;D


Firefighter Robert

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 6.419
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Brandweer chauffeur groot / Pompbediender + Gaspakdrager + Industrial Firefighter
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Onderbrandmeester
Reactie #17 Gepost op: 01 mei 2007, 16:00:47

Succes verder allemaal, hoor ik al ergens een GRIP 1.......... ;D


Nee daar moeten we nog maar ff mee wachten  ;D ;)
Het wil hier nog wel eens erg snel gaan, maar dat moeten we maar ff afwachten  ;D

Groeten Robert


Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #18 Gepost op: 01 mei 2007, 16:20:19
Is het bij jullie zo dat rookmelder + brandlucht = brand?

Ik kom echt niet verder dan een onderzoek na stankoverlast, en bij ons is dat een Prio 2, met 1 TS.

Verder zou ik het ook niet vreemd vinden als de AC besluit om eerst de dienstdoende officier (OvD) die kant op te sturen. Melding is immers niet "af", en er is nog maar 1 melding binnengekomen. Bij ons gebeurt het ook nog dat alleen de OvD eerst een melding "bekijkt", en dan pas besluit om een TS te laten alarmeren.
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


Firefighter Robert

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 6.419
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Brandweer chauffeur groot / Pompbediender + Gaspakdrager + Industrial Firefighter
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Onderbrandmeester
Reactie #19 Gepost op: 01 mei 2007, 17:30:31
Is het bij jullie zo dat rookmelder + brandlucht = brand?

Ik kom echt niet verder dan een onderzoek na stankoverlast, en bij ons is dat een Prio 2, met 1 TS.

Verder zou ik het ook niet vreemd vinden als de AC besluit om eerst de dienstdoende officier (OvD) die kant op te sturen. Melding is immers niet "af", en er is nog maar 1 melding binnengekomen. Bij ons gebeurt het ook nog dat alleen de OvD eerst een melding "bekijkt", en dan pas besluit om een TS te laten alarmeren.

Nou zo zou ik het niet willen zien hoor.
Je hebt een buurvrouw die 112 belt omdat ze een brandlucht ruikt en bij de buren een rookmelder hoort piepen.
Dit is al voldoende om hier (regio Zeeland) met prio 1 tp te gaan volgens binnenbrand protocol, dus TS en HW.

Groeten Robert




Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #20 Gepost op: 01 mei 2007, 18:34:24
Een mooi voorbeeld:
 
0706582 18:17:03 01-05-07 P 1 ROOK/STANKOVERLAST BEATRIXLAAN 122 BHV Eenh: OvD De Bilt
0706001 18:17:03 01-05-07 P 1 ROOK/STANKOVERLAST BEATRIXLAAN 122 BHV Eenh: Monitorcode Brandweer

0706585 18:21:37 01-05-07 P 1 ROOK/STANKOVERLAST BEATRIXLAAN 122 BHV Eenh: BHV612 Blusgroep 2 Bilthoven
0706582 18:21:37 01-05-07 P 1 ROOK/STANKOVERLAST BEATRIXLAAN 122 BHV Eenh: BHV612 OvD De Bilt
0706001 18:21:37 01-05-07 P 1 ROOK/STANKOVERLAST BEATRIXLAAN 122 BHV Eenh: BHV612 Monitorcode Brandweer
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


112Stefan112

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.389
  • Geslacht: Man
    • Brandweer Laren N-H
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #21 Gepost op: 01 mei 2007, 18:42:31
Is het bij jullie zo dat rookmelder + brandlucht = brand?

Ik kom echt niet verder dan een onderzoek na stankoverlast, en bij ons is dat een Prio 2, met 1 TS.

Verder zou ik het ook niet vreemd vinden als de AC besluit om eerst de dienstdoende officier (OvD) die kant op te sturen. Melding is immers niet "af", en er is nog maar 1 melding binnengekomen. Bij ons gebeurt het ook nog dat alleen de OvD eerst een melding "bekijkt", en dan pas besluit om een TS te laten alarmeren.

Ik zou in ieder geval in deze casus een prio 1 geven voor TS en HW.
Je hebt immers een vrouw die misschien per ongeluk, maar misschien wel door een explosie o.i.d. de verbinding heeft verbroken. Als er niets aan de hand zou zijn, verbreek je de lijn niet lijkt me, dus moet er wat meer aan de hand zijn.


Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #22 Gepost op: 01 mei 2007, 18:49:49
Een explosie  ::)
En dan nog maar 1 melding?!?!

Tjah, het kan hoor, ieder zo zijn eigen gedachten, maar ik hou het voorlopig bij 1 TS prio 2.
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


112Stefan112

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.389
  • Geslacht: Man
    • Brandweer Laren N-H
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #23 Gepost op: 01 mei 2007, 18:54:30
Een explosie  ::)
En dan nog maar 1 melding?!?!

Tjah, het kan hoor, ieder zo zijn eigen gedachten, maar ik hou het voorlopig bij 1 TS prio 2.

Ja, oke. Snap je, maar je moet met alles rekening houden. 8) :P 8)
Maar wat mij betreft kan de eerste update komen; hier zijn we wel over uit. :) :)


Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #24 Gepost op: 01 mei 2007, 19:08:51
Achjah, ik ben niet zo van het wors-kaas scenario.
Je moet het incident niet zelf opblazen, dat doet het vanzelf wel  ;D ;D
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||




Janneman82

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.718
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #25 Gepost op: 01 mei 2007, 19:21:27
In mijn ogen zie ik dit als een brand gerucht en laat daarom ook onder prio 1 de Ts ter plaatse komen.


Roy27

  • Gast
Reactie #26 Gepost op: 01 mei 2007, 21:34:55
Ik zit nog niet bij de brandweer maar zal het eens proberen.

Wat alarmeer ik: Brandweer prio 1, politie prio 1 en ambulance prio 2

Wat zou ik willen weten van AC : 
 1) Of er nog meerdere meldingen binnen zijn gekomen.
 2) Proberen erachter te komen wat voor pand het is.
 3) En opnieuw contact te zoeken met de beller.

Inzetplan:

Ik zou uitrukken met een ts prio 1. Normaal zou ik gaan voor prio 2, maar omdat de beller plots heeft opgehangen ga ik er van uit dat er wel iets aan de hand is. 

Ook zou ik politie waarschuwen met prio 1 omdat deze meestal wel iets eerder ter plekke is dan de brandweer. En je dus ook eerder informatie hebt van wat er aan de hand kan zijn.

Ook zit ik te denken om een ambulance met prio 2 te laten komen. Zeker omdat er opgehangen is. En bij terug bellen geen gehoor is. Mochten er wel slachtoffers zijn ben je teminste optijd. 


ralfw

  • Gast
Reactie #27 Gepost op: 01 mei 2007, 22:04:29
sorry maar ik snap even iets niet... de AC krijgt een melding binnen....

de opdracht... uit het oogpunt van bevelvoerder welke eenheden alameer jij?? word er daaro eerst gebeld met de bevelvoerder goh wat zulle we laten uitrukken??


Hans_ZTM

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.570
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Instructeur
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #28 Gepost op: 01 mei 2007, 22:14:12
Ik laat opkomen 1 blusgroep en een chauffeursgroep.
Dus uitrukken met 1x TAS en 1x Redvoertuig onder prio 1 (vermoedelijk binnenbrand na melding rookmelder)

Ik zou ook wel graag de politie tp willen hebben voor het geval we een toegang tot het pand moeten verschaffen.

Laat 2 man omhangen en de rest voert wat hand en spandiensten uit als we tp komen, maar ik vind een waterwinning nog een beetje overdreven om die al gelijk op te bouwen als je uitrukt naar een Vermoedelijke binnenbrand/OBMS-A.

Groeten Robert

Wat is OBMS-A ?

Gr Hans
test


Janneman82

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.718
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #29 Gepost op: 01 mei 2007, 22:22:13
Als ik me niet vergis is dat een soort handgedrukte melding ;)