Gas kruipt waar het niet gaan kan

    Nederland 25 januari 2019

In Papendrecht raakt een bewoner van een hoekwoning tijdens graafwerkzaamheden de gasleiding. Hij gooit zand op de lekkage, belt de brandweer, ontruimt zijn woning en waarschuwt de buren.

Als de brandweer ter plaatse is, meet zij geen alarmerende waarden rond de woning en in de kruipruimte. De collega’s openen ramen om te ventileren en voeren tijdens het wachten op de netbeheerder nog enkele metingen uit.

Gestopt
Na circa dertig minuten arriveert de monteur van de netbeheerder. Hij maakt zijn PBM’s (Persoonlijk BeschermingsMiddel) gereed, zet een knevel op de lekkage en meldt aan de brandweer dat de lekkage gestopt is. Dan arriveert ook een tweede monteur. De brandweer meldt zich af en gaat terug richting de kazerne.

Explosie
Nog voor de collega’s de kazerne bereiken, krijgen zij opnieuw een alarmering voor hetzelfde adres. Ditmaal voor een explosie. Daar weer aangekomen, zien ze dat het dak van het schuurtje gelift is. Dakpannen en glas liggen tot twintig meter voor het huis. Eén van de monteurs van de netbeheerder heeft brandwonden en een hoofdwond opgelopen.

Oorzaak
De brandweer heeft geen metingen in het schuurtje gedaan. Daardoor zijn de koelkast in het schuurtje en de kruipruimte eronder niet ontdekt. Doordat de bewoner zand op het lek had gegooid, is het gas via het zand en de doorvoeringen in de fundering in de kruipruimte van het schuurtje terechtgekomen. Daar is een explosief mengsel ontstaan, wat vermoedelijk door het schakelen van de koelkast is ontstoken.

Weten wat je meet
De brandweer heeft het lek-zoekapparaat en de explosiegevaarmeter gebruikt om te meten. Tijdens het incident werden met beide instrumenten geen alarmerende waarden gemeten. Achteraf bleek dat ze niet op de juiste manier zijn toegepast waardoor de meetresultaten verkeerd zijn geïnterpreteerd. Het lek-zoekapparaat is als een PBM gebruikt om de hoeveelheid gas te meten. Hierdoor ontstond een verkeerd beeld.
Tips

Maak je kubus af, ook naar beneden

    Voorkom blinde vlekken: gas kan via de bodem zijn weg vinden naar onverwachte plekken.
    Maak de lekkage controleerbaar: is het in een woning, zorg er dan voor dat het gas kan ontsnappen en verwijder zo nodig afdekkingen.
    Voorkom instroom van gas via ramen, ventilatieopeningen, doorvoeringen of een gevelkachel.
    Controleer ruimte voor ruimte.

Gebruik je PBM’s

    Draag je PBM’s tot in overleg met de netbeheerder de situatie veilig is verklaard.
    Houd rekening met het mogelijke effectgebied van een gasexplosie.

Verzamel gegevens over de lekkage

    Meldkamercentralisten: vraag om informatie over de lekkage.
    Repressie: verzamel informatie en geef deze door aan de OvD. Denk aan diameter leiding, grootte en locatie lekkage, meetresultaat, duur vrije uitstroom, aanwezigheid afdichting, enzovoort.

Weet wat je meet

    Gebruik het lek-zoekapparaat alleen als je niet weet of er een kleine lekkage is of om deze te zoeken.
    Gebruik de explosiegevaarmeter als PBM om te onderzoeken welke concentratie gas aanwezig is.
    Geef de locatie en meetwaardes door aan je bevelvoerder.

Communiceer

    Geef aan de netbeheerder door wat je hebt gemeten.
    Controleer samen met de netbeheerder of de situatie veilig is.
    Stoppen lekkage betekent nog geen veilige situatie!


https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/cases/gasexplosie-papendrecht?fbclid=IwAR0WAE47Hp0y53f8HKciK4lhcXYVG52HzhEtkodCoosd3zntRlGJlvUwKrY


Fred Vos

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.918
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
  • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #1 Gepost op: 27 januari 2019, 09:38:26
Betaalde en onverantwoorde onbekwaamheid:

Citaat
De brandweer heeft het lek-zoekapparaat en de explosiegevaarmeter gebruikt om te meten.
Tijdens het incident werden met beide instrumenten geen alarmerende waarden gemeten.
Achteraf bleek dat ze niet op de juiste manier zijn toegepast waardoor de meetresultaten verkeerd zijn geïnterpreteerd. Het lek-zoekapparaat is als een PBM gebruikt om de hoeveelheid gas te meten. Hierdoor ontstond een verkeerd beeld.

De functie van 2 detectiemiddelen verwisseld in commissie! Dus ook al geen 'lerend vermogen' 'in de groep'.