Auteur Topic: CASUS: Brand in een bejaardentehuis  (gelezen 101310 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

louis

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 10.903
  • Geslacht: Man
Reactie #30 Gepost op: 02 september 2006, 14:54:59
Tuurlijk. Brandmelding is brandmelding. Maar de praktijk leert dat een automatische melding toch een aparte slag melding is. Natuurlijk hou je in je achterhoofd dat er mogelijk wat aan de hand kan zijn, maar je kent de cijfers als B ook. Dat neem je wel degelijk mee. En ik weet zeker dat wanneer ik hier de nieuwe burgemeester laat waarschuwen voor elke automatische melding, ik mijn bevelvoerdersschap wel gedag kan zeggen. Ik woon toevallig in een kleine dorpskern, maar wat denk je van Urecht?! Die burgemeester is pas nodig wanneer er daadwerkelijk sprake is van brand. En volgens de GRIP procedure is de Burgemeester pas in beeld bij GRIP-I. Zeker niet bij een automaat dus.

Dat heb je mijn eerste berichtje toch niet goed doorgelezen. Want ik geef aan dat ik dat pas bevestig en besluit op het moment dat ik de bevestig krijg dat er echt brand is. Natuurlijk laat je het hele circus niet komen voor een automaatje. Trouwens die had ik geschreven.

Bij de bevestiging van daadwerkelijk brand. nemen we meteen de beslissing om extra materieel te plaatsen te laten komen. Tevens om ambulances, het rode kruis en de burgermeester te waarschuwen. En er moet dan een opvanglocatie gevonden worden.

Ik zou toch zeggen dat het duidelijk genoeg geschreven was.


Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #31 Gepost op: 02 september 2006, 15:03:03
Bij de bevestiging van daadwerkelijk brand. nemen we meteen de beslissing om extra materieel te plaatsen te laten komen. Tevens om ambulances, het rode kruis en de burgermeester te waarschuwen. En er moet dan een opvanglocatie gevonden worden.
Dan nog vind ik het vrij overdreven om dit circus (In feite dus minimaal GRIP-I) te starten bij alleen de bevestiging van een brand.

oke rookmelder is af gegaan... midden in de nacht dus je kunt er haast van uitgaan dat het geen sigaret of broodrooster is... of t personeel moet dat doen... ik wil 2x ts en een redvoertuig met prio1 en tevens de ovd prio1 aanrijden... uitvoorzorg wil ik de waterwinning weten
Wat Louis aangaf, wat zullen de mensen denken wanneer ze midden in de nacht wakker worden door een slow-whoop installatie, en vervolgens 4 brandweervoertuigen met toeters en bellen zien en horen aanrijden. Over paniek gesproken...
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #32 Gepost op: 02 september 2006, 15:04:34
Ik denk dat er bij deze casus verschil gaat onstaan tussen de als-dan situatie en de realiteit. Ik wil het bekijken vanuit de realiteit, dus niet vooruit denken, maar roeien met de gegevens die je hebt. Als de bedoeling anders is, dan wil ik het graag even weten, dan pas ik een andere denkwijze toe.
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


ralfw

  • Gast
Reactie #33 Gepost op: 02 september 2006, 15:07:15
als er daad werkelijk brand in een bejaardentehuis is denk ik haast wel dat het opgeschaald word tot grip 1... dan red je het niet met 2 tankautospuiten voor ontruiming... dan heb je wel meer nodig....


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #34 Gepost op: 02 september 2006, 15:08:06
Dan nog vind ik het vrij overdreven om dit circus (In feite dus minimaal GRIP-I) te starten bij alleen de bevestiging van een brand.
Wat Louis aangaf, wat zullen de mensen denken wanneer ze midden in de nacht wakker worden door een slow-whoop installatie, en vervolgens 4 brandweervoertuigen met toeters en bellen zien en horen aanrijden. Over paniek gesproken...
Gijsbert,de casus is bedoeld om een ieder zijn of haar inzetmening te geven.Je zult zien dat je bij 1 casus verschillende inzetten te zien zult krijgen.En een casus is om van elkaar te leren,en niet om elkaar zwaar te bekritiseren.
En neem van mij 1 ding aan,je kunt nog zeer veel leren van Louis  ;)




Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #35 Gepost op: 02 september 2006, 15:09:34
Roger that!  ;)
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


joost B

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 8.531
  • Geslacht: Man
    • Restauratie Commer T255 Superpoise
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #36 Gepost op: 02 september 2006, 15:12:36
Wat Louis aangaf, wat zullen de mensen denken wanneer ze midden in de nacht wakker worden door een slow-whoop installatie, en vervolgens 4 brandweervoertuigen met toeters en bellen zien en horen aanrijden. Over paniek gesproken...
Sorry veel bejaardentehuizen hebben een stil alarm. Zoals bij mijn werk. Wij kunnen wel de sirene aan zetten als dat nodig is. (teminste als ik het goed heb begrepen tijdens de uitleg van het nieuwe BMC die er pas 2 weken staat.) Ook bij mij in de straat het bejaardentehuis heeft een stil alarm, en wat te is overschakelen naar slow whoop alarm.

Oke het is een rookbrandmelder, ik laat toch even vast de 2e TS bemannen en laat deze ook maar tp komen. Tevens de OvD mag komen aanrijden.
ManschapA / coördinator aspiranten /  Jeugdleider


Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #37 Gepost op: 02 september 2006, 15:23:33
Mag de OvD komen aanrijden of alarmeer je hem en wil je hem dus ter plaatse?
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


joost B

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 8.531
  • Geslacht: Man
    • Restauratie Commer T255 Superpoise
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #38 Gepost op: 02 september 2006, 15:26:35
Mag de OvD komen aanrijden of alarmeer je hem en wil je hem dus ter plaatse?

Tjah aanrijden en alarmeren is het zelfde ;) De OvD luisterd hier altijd mee bij inzetten. Dus tjah hoeft niet meer gealarmeerd te worden ;) Tenzij er een OvD buiten de gemeente dienst heeft (zijn er maar 2) dan moeten we die even alarmeren. De AC kan dat zo zien op zijn scherm, of de OvD meeluisterd ;)

Joost
ManschapA / coördinator aspiranten /  Jeugdleider


louis

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 10.903
  • Geslacht: Man
Reactie #39 Gepost op: 02 september 2006, 15:28:12
Ik denk dat er bij deze casus verschil gaat onstaan tussen de als-dan situatie en de realiteit. Ik wil het bekijken vanuit de realiteit, dus niet vooruit denken, maar roeien met de gegevens die je hebt. Als de bedoeling anders is, dan wil ik het graag even weten, dan pas ik een andere denkwijze toe.

Gijsbert,de casus is bedoeld om een ieder zijn of haar inzetmening te geven.Je zult zien dat je bij 1 casus verschillende inzetten te zien zult krijgen.En een casus is om van elkaar te leren,en niet om elkaar zwaar te bekritiseren.

Gijsbert, Het is zeker niet mijn bedoeling om iemand te bekritiseren. Het is net wat Peter al aangaf, de bedoeld om een ieder zijn of haar inzetmening te geven. Ik zelf kijk nu eenmaal van uit een andere hoek naar deze casus maar dat komt door de ervaring die je heb en krijgt in de loop van de jaren. Vooruit kijken naar een situatie die je mogelijker wijs tegen kunt komen en daarvoor in je hoofd al een mogelijke inzetplannen maken behoren daarbij en is zeker een deel van de realiteit. Elke situatie is weer anders. Je kun op papier wel mooie aanvalsplannen maken en in een boek op de wagen liggen. de realiteit is vaak zo dat je elementen hiervan in de praktijk kan gebruiken en andere delen weer niet. dat is het goed dat je als bevelvoerder je plan van aanpak al in je hoofd klaar heb. Zou een slechte zaak zijn als je te plaatsen komt en dan tegenover je ploeg staan met een antwoord van Ja wat nu eerst. dat kan toch niet. Trouwens mijn reacties op jouw berichtje moet je zien als een opbouwende kritische noot. Ik hoop op die manier dat men net even langer nadenk over iets. dat is alles, het is niet bedoeld als kritiek op iemand. begrijp mijn goed.    




Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #40 Gepost op: 02 september 2006, 15:29:46
Tjah aanrijden en alarmeren is het zelfde ;) De OvD luisterd hier altijd mee bij inzetten. Dus tjah hoeft niet meer gealarmeerd te worden ;) Tenzij er een OvD buiten de gemeente dienst heeft (zijn er maar 2) dan moeten we die even alarmeren. De AC kan dat zo zien op zijn scherm, of de OvD meeluisterd ;)

Joost
Hahah, tjah, wij hebben ook verschil in OvD's, er zijn er bij die bij ieder wissewasje hun groene hesje laten zien, maar er zijn er ook die op het moment als je die niet specifiek alarmeerd, ook niet komt.  ::)

En Louis, ik ben niet boos hoor  ;)
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


louis

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 10.903
  • Geslacht: Man
Reactie #41 Gepost op: 02 september 2006, 15:32:51
Een OvD zal zelf de afweging maken of hij ter plaatsen komt. Of dan hij de berichtgeving nog even volgt. De AC zal hem wel standaard op de hoogte brengen van het feit dat er een automatisch brandalarm is afgegaan in het bejaardenhuis.


Voskamp

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.939
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #42 Gepost op: 02 september 2006, 15:38:03
Bij ons zit de OvD standaard in de "alarmeringsriedel" van alle meldingen in zijn district: Driebergen, Bunnik, Werkhoven, Odijk, Zeist, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Den Dolder, Austerlitz en bepaalde meldingen Soesterberg. Dit is dan voor de Korpsen Zeist, Den Dolder, Bunnik, Werkhoven en Driebergen.
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #43 Gepost op: 02 september 2006, 15:48:05
Goed,jullie hebben er zin in dus we doen nu een update.En daar mogen jullie het een paar dagen mee doen  ;D

UPDATE

De AC heeft na een aantal malen toch de dienstdoende nachtverpleegster aan de telefoon gekregen,zij verteld dat volgens de meldkast het alarm vanaf de 6e verdieping is gekomen kamer 6.22 rechter vleugel.Zij is daar naar toe gegaan,en er staat rook in de gang waardoor zij niet verder de gang in durfde.Zij heeft voor de zekerheid het ontruimingsalarm geactiveerd,en zij belt ook de mensen uit bed die bij calamiteiten opgeroepen dienen te worden,dus Technische dienst,hoofd verzorging.

Haar collega is al begonnen om de kamers op de betreffende verdieping leeg te krijgen,maar dit wordt bemoeilijkt door de snel dikker wordende rook.
De bewoonster van kamer 6.22 is op haar kamer,maar hoe het met haar is  is onbekend.
let op!!! Het is nacht,dus er is geen volledige BHVploeg voorhanden,de nachtverpleegster en nog 3 collega,s zijn de enige dienstdoende mensen in de nacht (tja bezuinigingen hè)  :-\

Nog 1 punt ter overweging,het betreft een al ouder pand,een pand wat op de planning staat om grondig gerenoveerd te worden.

VRAGEN

* Wat zijn de volgende acties?
* Schalen we op?
* Wat willen we nog meer?

Dit is even genoeg,ik zal kijken wanneer we de volgende update doen.eerst maar naar de brandweerkroeg voor een colaatje  ;D


ralfw

  • Gast
Reactie #44 Gepost op: 02 september 2006, 15:52:04
oke... evacuatie is bezig.. ik schaal op tot middelbrand een laat verdere opschaling over aan de OVD...

zodra ik ter plaatse ben ga ik samen met nr1, 2, 3, 4 onder ademlucht naar de verdieping en zoveel mensen proberen buiten te krijgen...