Auteur Topic: Aftakken op leiding van brandhaspels  (gelezen 3866 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Dreovic

  • Forumlid.
  • ***
  • Berichten: 2
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Gepost op: 01 juli 2021, 18:27:23
Laatst zag ik iets waar ik een vraag over hem. Aan het plafond hing een toevoerleiding voor 6 brandhaspels.

Ik zag in deze leiding ook twee andere aftakkingen. 1 ging naar een fitnessruimte met douches en een keukentje. De andere aftakking ging naar een toiletgroep en een andere keuken. Deze twee aftakkingen zijn er laten op aangebracht.

Mijn vraag is: mag je aftakkingen maken in de toevoerleidingen van de brandslanghaspels ???
Mij was verteld dat dit nooit mocht.


berg

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 2.367
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #1 Gepost op: 02 juli 2021, 05:17:45
Laatst zag ik iets waar ik een vraag over hem. Aan het plafond hing een toevoerleiding voor 6 brandhaspels.

Ik zag in deze leiding ook twee andere aftakkingen. 1 ging naar een fitnessruimte met douches en een keukentje. De andere aftakking ging naar een toiletgroep en een andere keuken. Deze twee aftakkingen zijn er laten op aangebracht.

Mijn vraag is: mag je aftakkingen maken in de toevoerleidingen van de brandslanghaspels ???
Mij was verteld dat dit nooit mocht.

Brandslanghaspels in het Bouwbesluit
Ze moeten zijn aangesloten op de drinkwatervoorziening van een gebouw;
Ze liggen niet in een vluchttrappenhuis;
Ze hebben een slang van minimaal 20 en maximaal 30 meter;
Ze hebben een waterdruk (statische druk) van tenminste 100 kPa;


Dreovic

  • Forumlid.
  • ***
  • Berichten: 2
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #2 Gepost op: 02 juli 2021, 09:34:17
Bedankt voor uw antwoord...

Als de douches in de fitnessruimte in gebruik zijn, of de vaatwasser in een keuken lijkt mij dat de waterdruk (statische druk) van tenminste 100 kPa niet gegarandeerd kan worden.
Is het géén verplichting om de haspels op eigen toevoerleiding te hebben, zonder dat men hier aftakkingen in maakt?

Hoor het graag :)


berg

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 2.367
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #3 Gepost op: 02 juli 2021, 13:02:35
Bedankt voor uw antwoord...

Als de douches in de fitnessruimte in gebruik zijn, of de vaatwasser in een keuken lijkt mij dat de waterdruk (statische druk) van tenminste 100 kPa niet gegarandeerd kan worden.
Is het géén verplichting om de haspels op eigen toevoerleiding te hebben, zonder dat men hier aftakkingen in maakt?

Hoor het graag :)

Nee dat is verplicht en uiteindelijk komt alles.bij elkaar maar douchen terwijl het brand lijkt mij niet verstandig!


Engeltje

  • Forumlid.
  • ***
  • Berichten: 1
  • Geslacht: Vrouw
  • Specialisatie: geen
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #4 Gepost op: 18 juli 2023, 13:39:48
Bedankt voor uw antwoord...

Als de douches in de fitnessruimte in gebruik zijn, of de vaatwasser in een keuken lijkt mij dat de waterdruk (statische druk) van tenminste 100 kPa niet gegarandeerd kan worden.
Is het géén verplichting om de haspels op eigen toevoerleiding te hebben, zonder dat men hier aftakkingen in maakt?

Hoor het graag :)

Het kan ook zijn dat het vanuit Legionella-oogpunt en stilstaand water niet handig is om een veelgebruikte leiding af te takken van een weinig gebruikte leiding. Maar dat zou je bij een specialist voor Legionella-bestrijding moeten navragen.