Auteur Topic: Splitsen 22 mm waterleiding naar brandslanghaspel  (gelezen 5699 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Brandvraag

  • Forumlid.
  • ***
  • Berichten: 3
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Gepost op: 17 februari 2018, 15:51:21
Hallo,

Mag ik een 22 mm waterleiding naar een brandslanghaspel afsplitsen? Via Google kan ik er niets over vinden. De kogelkraan naar de slang is verzegeld. De afsplitsing wil ik ervoor plaatsen.

Vriendelijk bedankt!

Dennis


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #1 Gepost op: 17 februari 2018, 16:15:09
Hangt er vanaf waarvoor die aftakking dient. Je zag nog wel eens dat koffieautomaten op die manier werden aangesloten, maar aangezien het in feite een dode leiding met stilstaand water is, is de kwaliteit van dat water niet erg best. Vandaar ook dat er een keerklep dient te worden gemonteerd in dat soort leidingen, om te voorkomen dat legionella of andere vervuiling in het drinkwater kan komen


Brandvraag

  • Forumlid.
  • ***
  • Berichten: 3
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #2 Gepost op: 17 februari 2018, 17:23:13
Dank voor je reactie. Ik had inderdaad begrepen dat er keerklep en verzegeling in zo'n leiding zit i.v.m. legionella. Er komen achter de aftakking 8 tot 10 aansluitpunten voor drinkwater: kranen/douches etc. De leiding van te voren goed spoelen zou een oplossing zijn, maar dan moet ook de verzegeling worden verbroken. Dit zal door een inspectiebedrijf opnieuw verzegeld moeten worden, denk ik dan. Daarnaast zit het me toch niet lekker dat ik op zo'n leiding ga aftakken. Waarschijnlijk ga ik maar voor een reguliere leiding van 15 mm met een buffertank i.p.v. rechtstreeks i.v.m. mogelijke capaciteitsproblemen.


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #3 Gepost op: 17 februari 2018, 18:19:10
Op het moment dat je drinkwaterpunten en douches gaat installeren kan dit niet op de leiding van een brandslanghaspel. Je kunt dan inderdaad een capaciteitsprobleem voor het brandslanghaspel veroorzaken. Deze moet gewoon 21,67ltr per minuut op kunnen leveren. Op het moment dat er gedoucht wordt gaat dit echt problemen geven. En dan is een eigen leiding voor die sanitaire groep een betere oplossing.


Brandvraag

  • Forumlid.
  • ***
  • Berichten: 3
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #4 Gepost op: 18 februari 2018, 08:30:12
Duidelijk verhaal. Bedankt!!